longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
請教,ddrvi k0 k1000 y1 y2這個指令是不是發送無限個脈沖不停。,還是發送0個脈沖不轉。這個時候m8048是等脈沖發送完停止嗎?m8029的狀態和脈沖什么關系? |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
你那個相當于沒有秒沖 伺服接收不到脈沖信號! 把K0改為K99999 那么這條指令接通 伺服九轉按K1000脈沖速度正轉運行了 把K0改為K-99999 同理 反轉運行 樓主留言:真誠感謝!這是以前的一個工程師寫的程序,原句是ldp x0 mov k0 d200 ld x0 ddrvi d200 k10000 y1 y2 x0是啟動信號。這能讓伺服電機轉嗎 |
|
---|---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
真誠感謝!這是以前的一個工程師寫的程序,原句是ldp x0 mov k0 d200 y2 x0是啟動信號。這能讓伺服電機轉嗎 |
---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
程序在此 |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
D200的值應該是D8142給過來的。。D8142是人機上的數字輸入嗎? D200是自動的時候的脈沖數,也就是運行距離,至于K0是手動點動的時候把D200的值給清0 |
|
---|---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
這個應該是人機上的數值輸入,不過那句k0傳送給d200的那句程序是在x5自動的時候傳過去的啊,點動的時候這個程序怎么會通了。呵呵 |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
圖片:
自動的時候 如果X5接通 那么K0傳送給D8142,但是D200沒有還沒接收D8142的值,因為X2自動常閉斷開了!具體工藝不清楚 你可以現場監控,那就一目了然了! 樓主留言:真誠感謝!m9不管接通與否,好像d8142都傳送到d200.你看是吧 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
你說的有道理,手動的寄存器清零。點動對y0的脈沖清零一次,然后又按設定的數值依據油缸的位置進行正轉和反轉,復位和點動又是互鎖的關系。總之我讀起來有些別扭吧,我學藝不精哈。再次感謝你的指點。 |
---|---|
|
sz518104
級別: 家園常客
|