美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-24
查看hefei3903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-10 22:08
各位同行:
        大家用A/D模塊測量模擬信號時,如果所測的數據與實際值有誤差時,是如何來進行程序校正的。
舉個例子,有一壓力傳感器,量程為0~200N,對應模擬量0~10V,對應A/D模塊數字量0~6000。現在使用一50N標準砝碼來檢查其測量精度,理論上A/D模塊得到數字量應該是1500,可是現在出現了偏差,在1500上下時,如何來調整。請各位前輩指教,謝謝!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-10 22:27
PLC里面可以直接加減的。
如果要直接對應,也有線性轉換指令。
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-11 09:20
看是不是模塊的零點不是很準的原因呢?如果是就通過PLC統一加減校準;

如果是干擾就做好防干擾了;

如果是模塊本身精度不高,比如輸出電阻不是足夠大等原因造成的就沒辦法了。
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
gcq1240
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1147 點
下載積分: 20067 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2021-03-26
查看gcq1240的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-11 10:04
聽2樓的!1500上下波動的話估計是有干擾!
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-11 11:00
能對信號做濾波嗎?你用的是什么牌子的壓力傳感器?