bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
一般絕對值編碼器常用格雷碼,根據編碼器輸出的電壓情況,如為DC24V,負極輸出,可直接接在X點上,然后可以用程序(FX PLC)或格雷碼轉換指令(Q PLC)轉換成10進制的數據。 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
是個麻煩的事情,如果用三菱plc他的數據轉換要自己編程要考慮程序周期的問題,用歐姆龍的plc吧,他有專門的絕對值編碼器輸入模塊 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
直接接X點,指令讀取就可以了,很方便。 |
|
---|---|---|
|
秋雨231
級別: 略有小成
|
可以用西門子的S7300-338模塊,這個是SSI通訊接口,專門用于絕對值編碼器的,很方便。 |
---|---|
|