剛開始時送電是這樣的狀態。





按下面板的Hand on 出現這個畫面。





然后打算恢復出廠設置,查到了一個這個資料,按照操作后,出現了故障代碼A68




    

這是故障代碼A68



大家看我想面板操作,讓變頻器啟動,拖動電機,網上下載的都是英文手冊,面板里也是英文菜單,這一搗鼓,出來一個故障代碼,復位不了,怎么回事,我怎么才能把它復位了,然后怎么設置才能面板啟動變頻器?

請大家指教。謝謝
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 08:50
斷電之后過個一分鐘上電 按一下 RESET (故障復位)
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-25 09:01
試過復位不了啊,斷電一晚上了,今天早上送電,按下 RESET (故障復位),還是不行
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-25 09:16
1.端子12和37短接后,按下Reset后,可以復位了,但是拆下這個線后,送電還是提示A68,這是怎么回事?之前沒接這個短接線的時候,送電也不提示A68的。
2.故障復位了打算用面板啟動一下變頻器,現在也啟動不了怎么回事?如何用面板啟動變頻器呢,按下Hand on,啟動不了變頻器現在。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-25 09:20




現在的變頻器是這個狀態,12和37短接后,沒有故障了。如何用面板啟動變頻器?
powerde
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 119 點
下載積分: 570 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2013-12-25
查看powerde的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-25 10:18
質量不錯
OGS全貼合
family
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 140 點
下載積分: 492 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-12-07
最后登錄: 2024-12-10
查看family的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-25 10:27
0-01改成中文
看一下說明書有一個參數可以屏蔽27端子的
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-25 10:42
沒有中文的選項,這個看了。從07直接跳到20,中文應該設定成10,但是沒有10這個數值。
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-25 12:30
報的是急停,急停短接線要聯接
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-12-25 13:20
嗯,短接線已經連接上了,報警消除,如何讓變頻器面板啟動起來?
小雨點
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 396 點
下載積分: 8272 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-11-13
最后登錄: 2024-12-20
查看小雨點的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-12-25 14:41
從網上下載個中文說明書吧。
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-12-25 20:57
看外形像丹佛斯F300系列,若是要啟用面板控制,需把參數0-40,0-41設置為1,丹佛斯變頻器默認設置為遠程控制(外部控制)狀態。LCP控制面板有中文的,但需要另外定制
  • «