美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

電子迷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 565 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2021-04-22
查看電子迷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-01 13:34
按照以下程序接好各連接線通電開機發現設置的時間不準,用軟件監控看到閉合X0時D0跳來跳去,所以導致設置的時間不準,懷疑是撥碼開關或者連線錯誤,但是都被否認了,現在不得不懷疑是PLC的問題了(國產三菱)。請大師們幫忙分析一下原因,程序的目的是用撥碼開關設置T0的時間并保存在D0中,以下是程序的截圖:

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159124 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-02 19:14
如何判定線路是否正常的??
可先取消DSW指令,然后分別置位Y0/Y1/Y2/Y3,分別看此時X1/X2/X3/X4輸入狀態是否穩定不變