美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

電子迷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 565 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2021-04-22
查看電子迷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-01 13:34
按照以下程序接好各連接線通電開機發現設置的時間不準,用軟件監控看到閉合X0時D0跳來跳去,所以導致設置的時間不準,懷疑是撥碼開關或者連線錯誤,但是都被否認了,現在不得不懷疑是PLC的問題了(國產三菱)。請大師們幫忙分析一下原因,程序的目的是用撥碼開關設置T0的時間并保存在D0中,以下是程序的截圖:

b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6810 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-12-26
查看b1226397886的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-02 15:53
沙發,坐等二樓。
ysh012
我心飛翔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 132 點
下載積分: 8218 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-03-24
最后登錄: 2022-04-29
查看ysh012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-02 17:54
把X000換成M8000
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-02 19:14
如何判定線路是否正常的??
可先取消DSW指令,然后分別置位Y0/Y1/Y2/Y3,分別看此時X1/X2/X3/X4輸入狀態是否穩定不變
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64648 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-31
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-02 19:53
好像不使用X0吧
電子迷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 565 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2021-04-22
查看電子迷的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-06 18:54
各位告訴大家一個好消息,我的問題解決了,原來是PLC不支持這個指令,但是還好供應商幫忙更新了一下PLC程序,現在可以使用了,真的非常感謝他們,也謝謝論壇的你們幫忙分析原因,
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6810 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-12-26
查看b1226397886的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-07 11:33
引用
引用第5樓電子迷于2014-01-06 18:54發表的  :
各位告訴大家一個好消息,我的問題解決了,原來是PLC不支持這個指令,但是還好供應商幫忙更新了一下PLC程序,現在可以使用了,真的非常感謝他們,也謝謝論壇的你們幫忙分析原因,

無語中——————————————怪不得我看不出什么問題來