樓主  發表于: 2012-03-27 19:48
諸位老師你們好,在一大功率電機保護電路中,通常有兩個互感器測量兩相主電路的電流配合熱繼電器和電流表進行過載保護。那么這兩個互感器應該串聯后再與熱繼電器.電流表連接呢,還是并聯后再與熱繼電器.電流表連接呢?
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-27 20:01
期待中................
小東
感謝工控,我終于把西門子給安裝好了。。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-12-13
最后登錄: 2015-08-05
查看小東的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-27 20:17
電流互感器是檢測電流的,通常是接電流表的吧。而且電流互感器不能接熱繼電器的吧,這樣會有影響。而且有熱繼電器已經能保護電機了,如果你要檢測每相電流的話最好是分開來接電流表。也就是接兩個電流表。只有一個電流表就電流互感器串聯后接電流表,不要接熱繼電器了。并聯電路電壓相等,你是要測電流,串聯電流電流相等,可考慮串聯。還需要考慮兩個表串接在一起后互感器二次回路的總負荷不要高于互感器額定二次負荷。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-27 20:59
并聯。
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-27 23:54
電流互感器只是測量電路中經過的電流,按照電流互感器的參數安裝相應的電流表供讀數。如果要把電流互感器也接入二次回路的話。那就的用電流互感器配有輸出接口的電流表或電流繼電器才可以實現。
dghui
愛看看
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 241 點
下載積分: 6572 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2010-04-28
最后登錄: 2022-04-01
查看dghui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-28 00:29
電流表與互感器串聯就可以了
東方不敗
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-28 07:00
國家標準圖集的做法

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-28 07:32
同意樓上師傅的說法
wananjushi
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-28 08:54
沒有用過,表示疑惑,六樓的圖很奇怪
給我一根杠桿,一個支點
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-28 18:44
謝謝6樓。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-28 19:18
是的;6樓的圖;是經典的電流互感器經過熱保護;來實現保護電動機的;
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-28 20:33
電流互感器接電流表!s2端要接地!看好電動機的額定電流選擇FR,將FR調到電動機的額定電流!這樣也能起到保護!
  • «