       本人新手哈……問個比較簡單的問題……
   就是,兩臺歐姆龍PLC,一臺觸摸屏,接線方式是觸摸屏出來一根485,并接兩臺PLC,現在想實現的是,第一臺PLC輔助繼電器閉合,第二臺的某個輔助繼電器也跟著閉合……請問這個怎么實現……
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-13 12:22
一根485,只能接一個plc
anies5
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 808 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-01-07
最后登錄: 2014-08-05
查看anies5的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-13 13:30
引用
引用第1樓zrsheng于2014-01-13 12:22發表的  :
一根485,只能接一個plc

是觸摸屏com1端口出來一條P485,接到了PLC上,再并接一條線到第二臺上……
而且,貌似這個不是我問的問題關鍵所在哈!
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-13 13:31
通過人機宏功能即可簡單實現
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 67296 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-24
查看toutianjian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-13 15:07
如果是威綸人機的話。人機界面分別與兩個PLC連接,在人機界面里有定時傳送功能。只要定義一下就可以啦!或者用觸發資料傳輸都可以!
show4444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 157 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2014-11-26
查看show4444的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-13 16:27
可以實現,你將觸膜屏作主站,PLC做從站
show4444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 157 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2014-11-26
查看show4444的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-13 16:35
不過要設置好觸膜屏參數主站MODBUS RTU ,PLC分站,按照道理肯定行,因為這些我經常幫客戶做實驗
anies5
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 808 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-01-07
最后登錄: 2014-08-05
查看anies5的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-15 11:20
謝謝各位回答,咱新手,各個方法一個個嘗試去!