美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-17 18:59

使用二年變頻器,臺達VFD-b,顯示OL驅動器過載,

查手冊,1.馬達是否過載,(已查)
              2減低轉拒提升設定值,(已降到最低)
              3.增加交流馬達 驅動器輸出容量(這個如何處理)

另問一下,還有別的問題 ,或者如何處理
好好學習
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-17 19:04
加減速時間,供電電壓,變頻器本身問題
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11441 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-25
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-17 19:05
即然是過載那就檢查下電機是否有堵轉,,可以拆除變頻器的輸出端引線,再開啟變頻器試看。如果還不能解決問題那么就是變頻器本身出問題了。這些說明書都有簡單說明的。
相信自我!
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-17 19:07
加減速時間要改大,還是改小。
電壓測量,沒有問題
在線不,給說下子,謝謝
好好學習
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-17 19:10
變頻器空載正常,馬達手動順暢。帶負載就報故障OL
好好學習
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-17 19:40
引用
引用第3樓zhuweijun于2014-01-17 19:07發表的  :
加減速時間要改大,還是改小。
電壓測量,沒有問題
在線不,給說下子,謝謝

先空載試一下,就是把電機先去掉,是一直顯示過載還是偶爾啊
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-17 19:47
查一下變頻器給電機的三相電壓電流平衡嗎超過額定電流嗎?
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-17 19:49
引用
引用第1樓bocc于2014-01-17 19:04發表的  :
加減速時間,供電電壓,變頻器本身問題

在不影響工藝要求的情況下加減速時間越長越好!
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-17 19:55
應該是電機老化,如果電機不大換個試一試。
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-01-17 19:56
如果三相電壓電流平衡,沒超過變頻器額定電流的話,應該是變頻器本身問題,電機的絕緣好嗎?
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-18 12:11
測三相電流18A。平衡
馬達電阻0.5歐
電機啟動后可以工作二分鐘,然后停機顯示OL
如果空載時,可以正常工作
好好學習
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-01-20 11:36
一、制動電阻壞
二、電機咂間有輕微短路(即絕緣不好)
三、誤報
四、老設備,負載變大。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go