樓主  發表于: 2014-01-24 10:05
圖片:
已經在昆侖觸摸屏設置好了32位讀寫寄存器D702
當d702的數值和生產數值相同時機器停止工作
但是數值d702的值大于32767時在區間比較指令時出現負的32768
我把d702用DMOV傳入D704 當數值大于32767時一切正常能顯示999999
一旦用到區間比較指令不管我是使用d702或者d704都出現負值
導致產量設定不能超過32767
一直找手冊沒找出問題在哪
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24618 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-24
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 16:01
屏的數據格式對不對?
這個人很懶,什么也沒有留下!
獨語-謝啦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1346 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-07-04
最后登錄: 2024-12-25
查看獨語-謝啦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-07 11:38
你用DCMP 這個指令比較就不會出現負值了