引用引用第1樓sjm213于2014-02-26 08:59發表的 :D9內是K1M180的實時數據;D7內是前面條件滿足的那一瞬K1M180的數據。
引用引用第4樓xuebingen于2014-02-26 10:49發表的 :在工作時,M180-M182之中,必有一個是處于常閉狀態的。請問版主,第59,74,80,81步我該如何去理解?其中第81步是M185的常開點得電后將M189復位始終理解不了M189在這幾步中期的作用?這幾步是如何關聯的?望版主不吝賜教。
引用引用第5樓znz43于2014-02-26 11:06發表的 :想要得到詳細解釋,必須貼出完整程序,單憑局部截圖是說不清的。單看局部截圖只能說 MOV是每次掃描都執行,MOVP 只在條件符合的開始一次掃描執行,以后掃描不再執行。
引用引用第6樓donny2100于2014-02-26 16:11發表的 :程序段的含義應該是了解M180-M182的三個繼電器狀態是否發生改變,如果發生改變,則輸出標記信號M185,81步M185把M189復位,是為了準備接受下一次的改變信號。