樓主  發表于: 2014-02-27 12:27
我有一臺設備,它有二個控制柜,因供電特殊性,需雙電源供電,我目前是采用雙電源引入,經過雙電源切換后再到設備柜,設備柜一個裝西門子PLC(200),一個裝二臺三菱變頻器,另有一臺上位機,數據信號引自PLC,現在存在問題是上位機用墻上電源(引自其它地方電源),通信正常,數據準確,但我把電腦電源引自設備供電電源,所有數據均為問號,我的電腦是華研工控機,數據通信線和電源線均分開,請高手解答,謝謝!
智勇雙全4835
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 630 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-02-28
最后登錄: 2014-05-22
查看智勇雙全4835的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-28 15:56
沒人幫助,可惜我不懂
原來是你
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-28 16:28
設備之間有電位差。解決就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-02 10:44
工控機運行均正常,不存在電位差,軟件也運行正常,就是上位機沒數據,設備運行也正常
liu20110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 322 點
下載積分: 845 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2017-04-23
查看liu20110的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-02 10:52
因為是雙電源,改原來供電它的相序有問題。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-02 11:08
PLC的地,電腦電源地,主機外殼都接到雙電源的地
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-03 09:56
PLC的地,電腦電源地,主機外殼都是接到雙電源的地
heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-03 14:29
數據那有過載呀?只是用PLC中數據,電腦也只是做上位機用,控制還是在設備控制柜上觸模屏