級別: 探索解密
|
請教下,我現在有個H網模塊,是跟客戶那邊連接的,因為客戶那邊也是這個H網模塊,型號都是QJ71LP21-25的好像。 現在我想把D0-D20的數據和D100-D120的數據給客戶,我這邊設置的是常規站,客戶那邊是控制站,以下是想請教的問題了: 1,我需要在PLC里設置網絡參數嗎,如果需要應該怎么設置。 2,客戶那邊設置的參數我需要知道些哪些內容才能對應的上 3,設置后,還需要寫哪些程序,或者需不需要寫程序 麻煩你們了,謝謝了。 |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
用過QJ71BR11,同軸電纜,你的是光纖環網,不過設置應該是一樣。 “1,我需要在PLC里設置網絡參數嗎,如果需要應該怎么設置。” 當然需要,要在網絡參數設,怎樣設,這個按說明書例子做。有中文的說明書。 “2,客戶那邊設置的參數我需要知道些哪些內容才能對應的上” 你要知道客戶那邊控制站分配給你這個普通站(站號在模塊上設)網絡發信范圍(位LB點數,字LW點數)就是說這個點數范圍你這個站是可以寫,別站只讀。也在控制站-網絡參數-網絡分配范圍-根據你站看點數范圍。你的PLC在網絡參數-設定固有參數 刷新參數來對應設定。 “3,設置后,還需要寫哪些程序,或者需不需要寫程序” 根據你是否要判斷別站是否通訊正常,主要對你是否讀別站的數據,別站的通訊不上了,讀的數據就不對,會影響你的站動作。只寫,也可不寫程序。 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|