美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhuifengin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1228 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2024-11-27
查看zhuifengin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-24 10:19
現在有一臺GT1275的屏和FX3U-128MR一臺,要顯示電機的工作電流,應如何去做,或者增加什么東東!
謝謝
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 5281 點
下載積分: 128552 分
在線時間: 4058(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-25
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-24 10:32
增加AD模塊,電流變送器
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-24 11:58
PLC和控制電機的變頻器通訊,可讀取電機電流、速度等參數,然后在觸摸屏上顯示。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
zhuifengin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1228 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2024-11-27
查看zhuifengin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-26 08:20
PLC和控制電機的變頻器通訊需要用到什么樣的通訊模塊嗎?能說說是哪種嗎
gongxx163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 569 點
下載積分: 10418 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-12-26
查看gongxx163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-26 09:06
需要用到串行通訊模塊 LJ71C24 可以選用 RS232 或 RS 485 ,

需要參照對應的變頻器、PLC 說明書去編程

希望能幫上你
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130433 分
在線時間: 1482(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-26
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-26 14:32
說的不清楚,到底是要顯示什么類型的電機呢,電機有那么多種類,步進電機?伺服電機?還是普通的單相三相電機啊?
zhuifengin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1228 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2024-11-27
查看zhuifengin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-26 14:52
普通的三相電機,加變頻器FR-E740控制與FX3U通信。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-26 15:02
那就不要加東西了,編程序,讓變頻器電流數據到plc,再plc到觸摸屏顯示。
瀟湘風竹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 183 點
下載積分: 5835 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-10-29
最后登錄: 2023-05-21
查看瀟湘風竹的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-27 16:44
可以用modbus通訊直接將變頻與觸摸屏接起來!看一下觸摸屏都有沒有支持modbus的接口!我知道維綸的可以直接讀取數據!
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-27 18:14
FR-E740變頻器的話PLC加個485通信板就可以了,