美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-02 17:15
S7-200模擬量輸出直接和變頻器的模擬量控制輸入端口連接,不用設置通訊模式,應該沒有問題吧?
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 3285 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-26
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-03 12:01
不可以吧  變頻器一般默認設置是自己帶的面板上的電位器,設置很簡單的
永遠年輕
daocaoren
天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 10797 點
下載積分: 32851 分
在線時間: 2645(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-12-26
查看daocaoren的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-03 12:11
變頻器是不用設置通訊模式,可是你要設置變頻器AI輸入的參數呢
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(shqpxcy) 真誠感謝!
  • 天津深聯科技有限公司
    www.eacc.icoc.vc
    聯系人:鄧經理
    聯系電話:13802179005
    QQ/微信:524987886
    張小牛
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 125 點
    下載積分: 582 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2014-05-06
    最后登錄: 2014-05-14
    查看張小牛的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-05-09 15:12
    你總是要選擇一下變頻器的AI輸入吧
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-05-10 10:54
    樓主可能沒有描述清楚,實際上你的意思我理解為頻率給定采用模擬量0-10V控制,如果是這個是可以的。只需要另外加啟動命令信號就可以讓變頻器啟動、停止了,當然變頻器相應的設置是必須的。
    yuanyong123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 556 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2014-06-11
    最后登錄: 2014-08-26
    查看yuanyong123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-07-03 08:26
    S7-300可以,應該200的也可以
    liu735
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 719 分
    在線時間: 194(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-12-21
    查看liu735的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-07-03 08:32
    肯定沒問題
    k2n002233
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 92 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 6484 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2013-10-16
    最后登錄: 2024-12-17
    查看k2n002233的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-11-07 07:52
    支持7樓說法
    sz518104
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 915 個
    工控威望: 788 點
    下載積分: 17727 分
    在線時間: 383(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2024-12-25
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-11-07 11:25
    看你用什么變頻器,變頻器型號那么多,一般出廠值都不是外部端子,所以要設定啊,
    zq11111
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 457 個
    工控威望: 511 點
    下載積分: 4350 分
    在線時間: 205(小時)
    注冊時間: 2010-03-08
    最后登錄: 2024-12-20
    查看zq11111的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-11-10 10:36
    樓主既然能想到這樣接,就能想到怎樣設置了。
    nzm800
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 552 個
    工控威望: 1888 點
    下載積分: 7353 分
    在線時間: 254(小時)
    注冊時間: 2012-12-14
    最后登錄: 2024-12-16
    查看nzm800的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-11-10 11:51
    有些變頻器可以脈沖輸入控制頻率的,我就用三菱和國產源信和艾克特變頻器,利用PLC發脈沖來調頻的
    低價工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 487 點
    下載積分: 533 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2014-11-09
    最后登錄: 2015-06-09
    查看低價工控的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-11-10 19:31
    可以的
    絕對公道
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go