美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
k78047489
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 582 點
下載積分: 17268 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-19
查看k78047489的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-04-03 19:06
這個程序思路沒搞清呀,
勵志照亮人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 215 點
下載積分: 8602 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2011-07-10
最后登錄: 2016-09-15
查看勵志照亮人生的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-04-03 22:23
這個程序有問題,點動之后,Y000將一直得點閉合,沒有斷開觸點,用上升沿脈沖作為點動觸發T11,不可行吧
dghui
愛看看
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 241 點
下載積分: 6572 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2010-04-28
最后登錄: 2022-04-01
查看dghui的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-04-04 10:20
Y0接通后馬上復位了,看不到的
東方不敗
lzg123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lzg123的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-04-09 15:05
這個程序有問題
337340504
歷經生死方能看透紅塵!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 326 點
下載積分: 3554 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-11-09
最后登錄: 2013-03-03
查看337340504的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-04-09 18:23
努力!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-04-10 08:31
如果LD X0不是一只保持時,T11定時器哪里夠時間觸發啊。這也叫問題、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-04-10 08:34
再說三菱的定時器不像西門子那樣,LD X0斷開定時器就復位。三菱的定時器是從0計數到設定值。而西門子昌從設定值減至0.有些需復位,有些不需要。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
黃豆1983
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 233 點
下載積分: 1726 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-04-01
最后登錄: 2022-09-10
查看黃豆1983的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-04-10 08:52
這樣T11能計時嗎同意13樓的
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-04-10 17:27
把第9步的程序剪下,貼在第0步上面,程序就更佳了,編程時要考慮PLC的掃描順序問題
spiffy
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 5804 點
下載積分: 1860 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-06-30
最后登錄: 2021-04-24
查看spiffy的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-04-12 09:17
m0不要復位嗎
幻影孤魂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 125 點
下載積分: 561 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2012-08-29
查看幻影孤魂的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-04-12 22:21
暈了,你一接通 就復位了 怎么看得到???plc的掃描周期只有200ms,也就是說你程序里的m0 y0接通是時間小于200ms,當然肉眼也就看不到了!!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go