美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-02 11:17
圖片:
公司買了5個40A的SSR固態繼電器,控制三相交流電機,控制電壓DC24V.
現在情況是能啟動SSR讓電機運轉,但是斷開DC24V后,電機還是會繼續運轉。停止控制不了。
其它幾個都是這樣,另一個牌子的就不會這樣。不知什么原因?還有電壓480V?
多愁善感
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 291 點
下載積分: 3681 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2023-10-17
查看多愁善感的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 11:41
固態繼電器好像不能用在感性負載控制,一般控制加熱的比較多
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-02 11:44
我們用了好多控制0.75KW電機的都可以,可能這個牌子的有問題吧
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-02 11:44
你們公司太利害了,用SSR控制三相電機,擊竄了吧!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-02 11:47
用SSR控制三相電機有這個必要嗎?
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-02 11:50
圖片:
這是另一種,我們也用了這些
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-04-02 11:50
主要是我們這里粉塵大,換接觸器太頻繁了
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-04-02 11:53
對動作頻繁的換了后有半年在沒換,也沒壞,輕松好多了。現在對3-4KW電機用這種后出現上面的情況了
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-04-02 12:15
這個牌子的ssr質量問題吧
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看陳大圍的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-04-02 16:39
ssr多用于阻容性負載,感性負載最好不要用
專心學工控技術,請各位幫忙指教
hjhjhj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 173 點
下載積分: 611 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-04-12
最后登錄: 2015-12-11
查看hjhjhj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-04-02 16:47
我們公司也在用,頻繁動作粉塵多的地方,用了幾年了很好用。一般不受控就是壞了,以前也碰到過,換了就好了。
hjhjhj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 173 點
下載積分: 611 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-04-12
最后登錄: 2015-12-11
查看hjhjhj的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-04-02 16:53
哦!補充一下我們是控制0.75電機的。