llxxs2014
級別: 探索解密
|
各位大蝦好,小弟有一問題想請教各位 現在有一臺300與一臺PC通過MPI口與CP5611通訊,我們想在此基礎上增加一臺遠程操作站,由于距離有2KM所以打算用光纖,這臺遠程操作最好只有監視功能,不能操作。需要一些什么設備?如何設置硬件和軟件?望各位不吝賜教,多謝! S7-300 訂貨號 6ES7 315-2AH14-0AB0 上位用的是wincc v6.2 sp3 [ 此帖被llxxs2014在2014-04-29 15:29重新編輯 ] |
---|---|
|
beichen
級別: 家園常客
|
CPU315-2DP上插個BCNet-S7MPI,連到4口交換機。就地和遠程兩臺電腦通過自帶網卡連到交換機實現通訊,上位機變量只要復制到TCP/IP的通道就可以了。CP5611就廢了吧,至于遠程不能操作,可以修改操作權限。 |
|
---|---|---|
|