美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

smith_si
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 138 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-07-15
最后登錄: 2015-06-30
查看smith_si的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-06 15:21
PLC:CJ2M-CPU11;模擬量輸入:CJ1W-AD081-V1
如果,我現在有一個規格為: 絕對壓力范圍 0∽3bar,4∽20mA電流信號的壓力傳感器來測量罐體的實時水位; 在空罐的初始條件下,采集到的數據就有接近1400。
請問各位大俠:這個應該怎樣用程序做數據處理來顯示實時液位為 0%∽100%的顯示數據。
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-06 22:39
1)建議盡量不要使用電流信號作為標準模擬量輸入信號,如果當初在選擇傳感器型號時沒有買到對應的電壓信號作為標準模擬量輸入信號,那也只能使用4~20mA了!
2模擬量轉換時,本身就存在誤差,建議對于無水位或者滿水位的特殊情況,在程序中進行特殊處理,賦值為0或者最大值


3)對AD模塊進行平均化處理: