美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-15 22:23
車間的除塵器風機和水泵都是星角啟動的,由于是冶煉單位,風機和水泵都是常年24小時運轉的,有維修保養計劃才停機檢修。風機和水泵都是45看kw左右以上的。公司一月電費是200w,公司最近正在考慮降低電費,大家說這樣大功率的風機和水泵用變頻器拖動的話,會不會省電呢?大家有沒有做過實驗呢?像這45千瓦的風機,用變頻器的話一小時能省多少電?用變頻器節能靠譜嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shimengsheng) 降低能耗,風量和水量, ..
    zrsheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 11361 分
    在線時間: 1021(小時)
    注冊時間: 2009-08-12
    最后登錄: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-15 22:27
    效果可能不會很明顯
    shuxuan
    在路上
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 5156 點
    下載積分: 5827 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2012-09-06
    最后登錄: 2024-12-01
    查看shuxuan的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-05-15 23:04
    能量是守恒的,只有當你的功率輸出減少的情況下,才有可能減少支出,不知道,能否滿足工況
    機械臂
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2407(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-05-16 00:02
    變頻器本身不節能,只是起調速作用,如果你的鼓風機和水泵轉速慢一點可以滿足正常生產的話,那就可以節能。
    浪漫經典
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 122 點
    下載積分: 1132 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2014-05-11
    最后登錄: 2015-06-11
    查看浪漫經典的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-05-16 06:32
    節能,我試驗過,不過你卡下變頻器輸入電流會比輸出電流小
    趙工電修
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 76 個
    工控威望: 206 點
    下載積分: 13309 分
    在線時間: 110(小時)
    注冊時間: 2011-08-20
    最后登錄: 2022-09-01
    查看趙工電修的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-05-16 07:00
    先檢測一下現在工頻下的電流,是否滿負荷,如沒有滿載,那裝上變頻能節能,滿載了就沒用了,風機,水泵類有專用的變頻器。我估計有節能的余地,不會是滿載的。
    709488196
    常熟工控
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 161 點
    下載積分: 766 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2014-04-24
    最后登錄: 2024-04-29
    查看709488196的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-05-16 11:32
    如果可以不滿載運行應該可以節能,如果滿載運行的話估計節省不了,就算能節省也是微乎其微的
    lnsyzbw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 240 點
    下載積分: 7530 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2014-05-04
    最后登錄: 2018-06-29
    查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-05-16 11:49
    變頻器還有提高功率因數的作用,用上會節能的。
    lxm5800
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 11754 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2013-06-13
    最后登錄: 2020-07-31
    查看lxm5800的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-05-16 15:20
    滿載節能空間非常有限,負載率越小,節能空間就大。
    素還真
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 203 個
    工控威望: 527 點
    下載積分: 9467 分
    在線時間: 134(小時)
    注冊時間: 2008-05-23
    最后登錄: 2021-09-13
    查看素還真的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-05-16 16:56
    有浪費才有節能,要看你現在的氣與水夠不夠用,如果夠用還有富余那就可以用變頻了。
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-05-16 18:54
    會的,你在上面地方,具體能省多少要看你的實際情況,可以的話到你那看看
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
    qingdao738
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 10750 分
    在線時間: 91(小時)
    注冊時間: 2010-12-07
    最后登錄: 2022-02-26
    查看qingdao738的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-05-16 20:31
    用上變頻器肯定會節能的,我們公司就改造過,很好的
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go