美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-15 10:29
s7 300 的bf  sf紅燈亮什么問題?  是PLC本身故障還是外圍的設備故障,做DP通訊,CPU是313c-2dp
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-15 11:22
兩個都亮紅燈,都有可能了。。
SF 用作系統出錯/故障顯示,為紅色,例如內部錯誤,用戶程序錯誤(看門狗錯誤,間接尋址,非法的浮點數,地址范圍錯等)
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-15 14:47
好的,其他大大有什么意見,我再參考參考、
yuanyong123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 556 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-06-11
最后登錄: 2014-08-26
查看yuanyong123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-17 23:05
BF紅燈亮是因為PROFIBUS-DP 現場總線故障,SF紅燈亮是因為 編程錯誤。如果有調用OB121的話CPU不會停機
qtgnge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 215 點
下載積分: 2484 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-08-07
最后登錄: 2024-07-03
查看qtgnge的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-28 14:28
一般都是遠程站出問題了。
qxf0218
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 135 點
下載積分: 607 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2016-07-11
查看qxf0218的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-30 08:20
你看你硬件組態有沒有問題吧
學無止境