美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

waleye021
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 159 點
下載積分: 15786 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-09-28
最后登錄: 2023-06-14
查看waleye021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-18 11:00
我用200寫了一個模擬量程序,最后的計算結果送到VD0中,我想在西門子觸摸屏中將結果顯示出來,可顯示的結果不對,而VW中的數據可以在屏幕上正常顯示,這是什么問題,哪位幫忙指點一下,不勝感激!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-18 16:40
觸摸屏中IO域如何設置的?或者說變量類型是什么?
樓主留言:
PLC中的模擬量地址是VD0,觸摸屏設置是:輸入/輸出、格式類型是十進制、過程變量是VD0、格式樣式是99999、小數點一位,數據類型是DWord,數組計數1。
是不是VD0中的數字太長了,觸摸屏中轉換不過來?數據類型也用別的試過,只有read能顯示,但小數點被四舍五入掉了,還請大俠指點一下
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-18 22:25
引用
只有read能顯示

說明PLC中VD0為real格式;
那么對應的觸摸屏中變量也要設置為real格式,IO域中數據格式顯示為99999.999就能顯示小數了