美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

waleye021
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 159 點
下載積分: 15786 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-09-28
最后登錄: 2023-06-14
查看waleye021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-18 11:00
我用200寫了一個模擬量程序,最后的計算結果送到VD0中,我想在西門子觸摸屏中將結果顯示出來,可顯示的結果不對,而VW中的數據可以在屏幕上正常顯示,這是什么問題,哪位幫忙指點一下,不勝感激!
waleye021
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 159 點
下載積分: 15786 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-09-28
最后登錄: 2023-06-14
查看waleye021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-18 14:50
現在VW可以顯示,VD顯示不了,我需要顯示VD數據。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-18 16:40
觸摸屏中IO域如何設置的?或者說變量類型是什么?
樓主留言:
PLC中的模擬量地址是VD0,觸摸屏設置是:輸入/輸出、格式類型是十進制、過程變量是VD0、格式樣式是99999、小數點一位,數據類型是DWord,數組計數1。
是不是VD0中的數字太長了,觸摸屏中轉換不過來?數據類型也用別的試過,只有read能顯示,但小數點被四舍五入掉了,還請大俠指點一下
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3253 個
工控威望: 7919 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12654(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-23
查看renzhe的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-18 16:56
HMI 顯示的數據格式設定是否錯誤?
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-18 22:25
引用
只有read能顯示

說明PLC中VD0為real格式;
那么對應的觸摸屏中變量也要設置為real格式,IO域中數據格式顯示為99999.999就能顯示小數了