hero909860
級別: 探索解密
|
流水線一個包裝盒采集二維碼,然后給工控機判斷OK或者NO, 工控機發出DO0對應OK信號給I0.0 和DO1對應NO信號給I0.1 后面有個剔除的觸發 當觸發的時候發送給PLC一個I0.2的信號,然后輸出一個Q0.0的信號,剔除NO的包裝盒 輸入:I0.0 OK信號 I0.1 NO信號 I0.2 剔除的傳感器 Q0.0 剔除動作 剔除的觸發和采集位置間隔的距離 沒有緊挨著,中間隔一個包裝盒。 這個程序該怎么設計 我現在用的辦法是將相機采集的發送延時了,將工控機判斷的信號延時了,當給了I0.1信號,一旦觸發I0.2信號就開始剔除,PLC只是簡單的設置,雖然能達到相同效果,其實并不理想,還是會踢錯。 給我個設計思路就行 新手經驗不足請求幫助 |
---|---|
|