美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-07-20 12:16
應該是漏電開大靈敏,換一只漏電開關,工業用電多臺設備同時共用一個總開關時,漏電電流應選擇100MA的開關
北京得創壓力
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 570 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-04-28
最后登錄: 2015-04-29
查看北京得創壓力的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-04-29 00:36
您好我們現在也遇到這個問題,請問您是怎么解決的。
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-04-29 00:58
總漏電開關可以選擇100到200MA的漏電電流,動作時間也可以選擇大于0.03秒的,盡量不要用100MA電流以下的!單路可以選擇漏電流小點。直接連接負載的才考慮30到50MA漏電電流。如果設備類型多臺數也多,建議每臺設備單獨接漏電開關,不要連接地線(即設備外殼保護地線),因為總地線接頭一旦銹蝕、電阻增大,一臺設備漏電,會導致所有連接在該地線網絡上的設備帶危險電壓,而本機不漏電的漏電開關卻不會跳閘保護!!!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-04-29 07:31
排除法,其中一根漏電了,一根一根拆,我這里也是這樣的。可以用搖表搖一下,電阻小的通通換掉。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
北京得創壓力
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 570 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-04-28
最后登錄: 2015-04-29
查看北京得創壓力的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-04-29 13:41
該弄的都弄了給電5分鐘左右就跳閘,在量加熱管就接地了加熱管換好幾組了,求大家幫幫忙
chqing1361
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 486 點
下載積分: 444 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2024-12-08
查看chqing1361的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-04-29 13:57
用1000V搖表也沒用,在冷態下不漏電,加熱后才漏電。這個我也碰到。
北京得創壓力
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 570 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-04-28
最后登錄: 2015-04-29
查看北京得創壓力的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-04-29 14:06
您最后有什么辦法解決的啊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go