廠里有一臺電機22KW,電機的電流是86A,用的是老式的星三角啟動,線圈電壓都是100V的,然后熱繼電器是65-95A,我們已經調至95A,曾經用的好好的,已經很多很多年了;但是這兩天熱繼電器不斷調啊,查問題也不知道出在哪里???
我們還有其他的設備也跟他一樣的配置型號,但是就沒有問題。

求有經驗的大神給個檢修方向
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 248 點
下載積分: 721 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-26
查看彩色五環的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-16 04:03
本人碰到過一次類似的情況,額定電流也是86A,熱保護是65-95A,的經常跳,檢查電機的電流是正常的,接線也沒有問題,好幾個老電工都沒有檢查出來,    其實,主要的問題是,使用的時間久了,熱保護下面的絕緣層已經老化,時間一長就會漏電,導致跳閘,仔細觀察,還是可以發現,有燒糊的黑色的印子的。(國產的熱保護是有一定的壽命的,時間長了必須得更換的)