美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-11 11:37
廠里有一臺電機22KW,電機的電流是86A,用的是老式的星三角啟動,線圈電壓都是100V的,然后熱繼電器是65-95A,我們已經調至95A,曾經用的好好的,已經很多很多年了;但是這兩天熱繼電器不斷調啊,查問題也不知道出在哪里???
我們還有其他的設備也跟他一樣的配置型號,但是就沒有問題。

求有經驗的大神給個檢修方向
xiechangwei
拼一個春夏秋冬,贏一個無悔人生。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 3449 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-08-11
查看xiechangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 11:43
建議把接觸器換掉,個人愚見。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2830 個
工控威望: 4458 點
下載積分: 215264 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-11 11:44
首先檢查一下接觸器的觸頭,因為這些年了檢查一下觸頭是不是有燒糊導致輸出電壓不平衡,在檢查完接觸器后上電測量電壓,再測量熱保護輸出后的電壓。希望能幫到你!祝你好運!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-11 12:02
引用
引用第2樓跑步向錢于2014-07-11 11:44發表的  :
首先檢查一下接觸器的觸頭,因為這些年了檢查一下觸頭是不是有燒糊導致輸出電壓不平衡,在檢查完接觸器后上電測量電壓,再測量熱保護輸出后的電壓。希望能幫到你!祝你好運!


吃完飯就過去檢查
lxm5800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 195 點
下載積分: 11754 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2013-06-13
最后登錄: 2020-07-31
查看lxm5800的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-11 12:33
22kw86A電流,已經超載一倍了,建議拆了熱保護再說。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-11 13:08
引用
引用第4樓lxm5800于2014-07-11 12:33發表的  :
22kw86A電流,已經超載一倍了,建議拆了熱保護再說。

看清楚人家所說的是額定電流,人家的電機是100V的
簽名無效了,麻雀不見了!
ty2tzj118
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1682 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-07-09
最后登錄: 2016-12-06
查看ty2tzj118的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-11 13:43
建議首先用電流表測下實際電流值,是否平衡?如果實際電流未超平衡,檢查接觸器觸點及端子是否松動或熱保護已損壞需更換。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    taotaoba
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 471 點
    下載積分: 7248 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2014-01-08
    最后登錄: 2016-06-18
    查看taotaoba的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-07-11 16:04
    檢查接觸器主觸點及連接導線。
    chenfeng9650
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 728 點
    下載積分: 17766 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2014-01-05
    最后登錄: 2024-12-28
    查看chenfeng9650的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-07-11 21:12
    電源和負載是否缺項
    xjb0205
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 3458 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2014-06-26
    最后登錄: 2022-08-22
    查看xjb0205的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-07-11 21:51
    建議用鉗表測一下電流,電流正常的話將熱繼電器換掉,電流不正常得檢查電機,負載,接觸器線路。
    zzibin
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 136 點
    下載積分: 1934 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2014-03-26
    最后登錄: 2015-08-02
    查看zzibin的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-07-11 23:18
    引用
    引用第9樓xjb0205于2014-07-11 21:51發表的  :
    建議用鉗表測一下電流,電流正常的話將熱繼電器換掉,電流不正常得檢查電機,負載,接觸器線路。

    九樓說的是
    工控子墨
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 14675 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2013-12-19
    最后登錄: 2024-11-05
    查看工控子墨的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-07-12 00:33
    學習中
    • «