cloudliuz
級別: 正式會員
|
是啊,我剛畢業也是做電氣維護的,覺得做工控挺牛,辭職找了家自動化公司,從接線做起,到自己做工控項目,慢慢發現做工控其實真心沒意思。 |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
其實工資待遇只是一方面,各位友友,假如老板給你6K,卻是一副老不信任你的樣子,你覺得還有動力嗎?你會留戀這份工資嗎?哪怕你是掏心肝為公司,不管半夜還是休假,有問題解決不了都是親力親為,老板卻覺得這是你應該做的,好糾結。各位給個看法 |
---|---|
|
w563302951
級別: 探索解密
|
感同身受,進了這個行業你就感覺怎么還是找不到方向的,除非你遇到個好的老師傅指點或是好點的自動化設備公司!但這僅限于有可能,大多數情況都是自己一個人摸爬滾打,苦逼! |
---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
|
那只是你的技術水平問題,舉個實例:昨天電工班長突然來辦公室找我,說1號和2號螺桿各有一個散熱風扇在超溫時不工作,說RKC402溫控表損壞了要更換,并要求進一步確認,我到了現場把那個“壞表”插到一個同型號溫控表能正常的部位上,表有時能正常工作,但用手用力壓一下表面,就會出現OUT2亮了綠燈但3腳和4腳有13V直流電壓,正常應該短路沒壓差,因為它是繼電器常開觸點,繼電器工作時應該短路,重新拔出表芯,比對兩個表的金手指,發覺有問題的溫控表在第三腳位有輕微打火痕跡估計是外殼的壓片和金手指接觸不良引起,不細心觀察很難發現,因為所有溫控表的電源是通過針鼻并聯所不能斷開220V電源,一個串一個,而且第1,第2腳就是220V電源距離第3腳太近了怕短路不敢用工具撥動外殼的壓片令其恢復原位,但觀察到3腳和5腳是外接到同一處+24V上電源上,第5,第6腳是控制發熱絲的低壓觸點而且是正常工作,我就用導線把表芯的3腳和5腳在金手指上一點把它們連接起來,通第5腳為第3腳供電,兩個故障表都是這樣修復了。 |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
自己學習基礎的plc 觸摸屏編程。能不能深入看個人悟性了。 |
|
---|---|---|
|
lipingsr
級別: 略有小成
|
電工班長沒有什么不妥,元器件壞了,向來是只換不修的.修的無法保證品質 |
---|---|
|
taoyu001
級別: VIP會員
|
其實樓主所在的紙箱廠紙板廠就有大量的控制可以學習啊? 比方說飛箭、同步等等應該了解透了也可以在工控行業立足了。 |
|
---|---|---|
|