各位大師們你們好:昨天見到這樣一問題,一條流水線有前后段,前段為皮帶式,好段為滾筒式,在前段與后段這間的連接的地方用起子放在上面有很大的火花,只放在一邊沒有火花,這個是什么原因,
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-09 08:50
沒接地線
xiechangwei
拼一個春夏秋冬,贏一個無悔人生。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 3449 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-08-11
查看xiechangwei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-09 08:51
設備接地不好吧
15061004556
天宮-號
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-09 08:55
最好拍個圖片,這樣看的清楚。
像你這樣說我只能給個模糊的答案:
1、前面皮帶后面滾筒,連接處產生的靜電火花。
2、后段設備為電導體,且后段設備漏電,當起子放到連接處時電勢產生的放電現象。
希望能夠解決你的問題。
維修電工
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-09 09:03
前、后段有電位差,應該就是接地不良造成的。
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-09 11:27
設備要接地,兩段之間要進行等電位連接,
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-09 23:09
可以測量一下點位差,先找到原因就好辦了
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-10 21:31
兩種材質不一樣,很可能是靜電電性不一樣,所以打火花,動力漏電應該不可能
學無止境
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-10 22:13
實際就是靜電和電位的問題,按標準接地,什么問題都解決了
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-08-10 23:24
靜電問題。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-08-13 14:10
多謝各位的指點,我把正個設備前后都連接在一起接入地網,這個當然是沒有電了,但是其它的設備如后段工作臺沒有接地又是這個樣子,因為流水線一天到晚都是運行的,也不好停下來檢查,但是我把一個開關關掉時就沒有這個現象了,應該是這個線路出現了漏電現象,這個開關是接4臺風扇和幾個插板,看了一下也沒有損壞的,待有時間要把一個個的開關盒打開看一下就知道,