美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4654 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-07
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 10:37
我公司現有兩臺變壓器分開運行,請問一下單相負載零線是否可以換用、變壓器低壓側零排是否可以連在一起?
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 11:13
原則上是不行的,不過現實中經常發現這種現象.
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-17 11:20
可以的
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42022 分
在線時間: 1798(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-12-23
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-17 16:13
變壓器運行安全是不可的。
tangrenbo98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 199 點
下載積分: 653 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-08-14
最后登錄: 2024-11-24
查看tangrenbo98的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-17 22:15
不行領排是來平衡三相火線的
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-17 22:28
可以的,我們公司一臺500KVA,一臺630KVA的零排在配電柜中聯接在一起了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-19 16:24
零線本來就是地線,已經接地了,所以呢,我認為是可以的.除非你的變壓器中性點沒接地.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-19 17:49
可以的
enable74
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 6993 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-19
最后登錄: 2024-12-19
查看enable74的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-19 21:17
每一臺變壓器做好自身的接地,完全沒問題。我單位10余臺變壓器(1250KVA)的零線都是接到廠房的鋼結構的柱子上的。
dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4654 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-07
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-15 21:32
現實中零線公用的情況較多,好像也沒有不良跡象;能問一下大師,理論上為什么不可以的?