coolnetjun
級別: 略有小成
|
各位好:我想利用三菱AD模塊,制作一段溫度調節程序,不知各位有沒有比較好的,成熟的建議。 1.要求:1.0~10min,溫度控制在140~150℃; 2.10~20min,溫度控制在150~180℃; 3.20min~2hr,溫度控制在180~190℃; 2.加熱器:共有三組-MC1,MC2,MC3 3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制與調節溫度。 以上,請各位給出些建議。我目前自己也在編寫調試中,弄完會把自己的曬出來~~ |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
自整定?是溫度模塊里面自帶,還是別的呢?PID,我這邊是普通電磁接觸器,能用嗎?你能把你之前做的,曬個出來? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
提出幾個問題,參考一下 1.AD模組如何讀取溫度? 一般會需要特殊模組來直接讀取,鉑金溫度計或熱電偶訊號。 除非透過溫度表頭轉換成電壓或電流訊號,既然如此那就用表頭控制就好。 2.控制的是氣溫、水溫還是加熱器溫度? 空氣或水擾動的裝制(如馬達)是否能耐180℃高溫? 3.一般常用控制的方法: 鉑金溫度計或熱電偶--->溫控表---->SCR(SSR) | ------>電壓或電流訊號--->PLC 4.如果硬要用MC控制 因為溫控範圍很大,應該沒有問題。 只是MC壽命會減短 |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
非常感謝6樓朋友。 1.AD模塊如何讀取溫度? 我自己是這么理解的:將4~20ma的電信號與溫度做曲線,不同溫度對應不同電信號,輸出不同數值。 2.控制空氣溫度,它是空壓系統中干燥機的一部分,空氣通過壓縮后,經過干燥機去除空氣中水分。 3.我們目前干燥機上用的就是MC,的確壽命很短,我目前計劃是將該干燥機由繼電器控制改造成PLC控制(04年的老設備),下步考慮用SSR。 還請各位多討論,留下專業意見,謝謝! |
---|---|
|
chc110
級別: 探索解密
|
大家好,是否能用PLC溫度模塊控制溫度范圍, 用內部程序對MC1、MC2、MC3啟停進行輪換,有高手的能發個程序,學習一下。謝謝! |
---|---|
|
283167087
級別: 探索解密
|
1 一般加熱的都用SSR固態繼電器,這個無觸點,對電網波動小。。。。。。。。 2 可以PID顯現。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
如果只是改舊設備, 熱電偶+溫控表+SCR(SSR) +加熱管 就可以,不需要用PLC |
---|---|
|