樓主  發表于: 2014-09-12 18:13
公司一臺設備上用的QJ71C24N來連接工控機通信,用的CH1端口RS232,現在發現不能通信了,模塊上面也沒有報警,用編程軟件也沒有發現模塊錯誤,然后別的一樣設備上拆了一個QJ71C24N過來用,就一切正常,說明通訊線是好的,工控機也是好的,就是QJ71C24N這個模塊有問題,可是它也沒有報警,也沒有故障代碼,看看硬件接口也是好的,設置也是對的,請問這是什么情況?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-12 18:28
應該是模塊壞了。
單純的從外表看QJ71C24N很難判斷它是好還是壞。三菱的這個通訊模塊質量我感覺不怎么樣。公司15臺設備,每臺設備上2個QJ71C24N,總共30塊,一年的時間就掛了2塊,我都懷疑采購買的是仿造品。
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看電工+工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-12 19:00
呵呵,有沒有什么串口測試軟件來測試一下