美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-17
查看尹夢超的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-02 22:48
最近我在改造一臺機器,原來的PLC是FX2N的,上面用了一個232的BD板,因為現在客戶要求要通過和上位機進行數據的監控處理,所以我們決定先把FX2N的PLC換成FX3U的PLC,然后再加上一個串口模塊來進行和上位機電腦的數據通訊。值得慶幸的是,PLC程序轉換過來以后,基本上都是通用的,包括232BD板上面的通信程序,也就是說,程序直接轉換過來一模一樣,不需要改任何程序。
然后,就是開始動串口通訊的那個問題了,我們選用了一個FX3U-232-ADP的模塊,這個從型號上就可以看出來,采用的是232通訊,然后我也按照三菱編程手冊,三菱FX通訊手冊來進行編程,其中因為源程序已經用到了RS指令,所以,要再加一個通訊模塊的話,不能再次使用同一個指令,必須要用RS2指令,因為我也是第一次用這個指令,我一點頭緒都沒有,但是現在發現其實這個指令和RS指令是區別不大的,我指的是不是很復雜使用的話。這個指令的使用要注意的是,一個是通訊格式,會根據選擇通道的不同來寫入到不同的特殊寄存器,比如通道1就寫入D8400,通道2就寫入D8420,當然,發送和接收的特殊標記位也會相應改變,手冊上都有。還有一個就是數據位數,我們知道RS指令是可以通過SET M8161來選擇使用16位還是8位的,但是RS2指令只能使用16位數據,如果要用8位數據,要另作處理,怎么處理,肯定是有辦法的。其實這些都不是標題所要表達的。
最有意思的就是下面這個,如果你還有耐心的話,有意思的就是在D8420里面,我前面說過,是通訊格式,會根據選擇通道的不同來寫入到不同的特殊寄存器,我這里選擇的是通道2,然后就按照FX通訊手冊上的D8420設置方法,選擇232鏈接,波特率,數據位,停止位,這些都設置好,本以為下載到PLC以后就會看懂232ADP模塊上的SD指示燈一閃一閃的,但是事實沒有,我試過了很多方法,以為程序步數錯了,需要用到主程序的最開頭,但是沒用。最后我發現的原因直接讓我吐血,就是一開始的232鏈接要改成485的方式,就是說在D8420里面的232改成485,就能成功了,可是我是根據FX通訊手冊來的啊,難道手冊還有盜版的?真是分分鐘吐血。。。
最后的問題就是在這里,大家有機會用到這個模塊的時候可以注意一下,請大家不吝批評指正。
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+10(ymmfa) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(guochunyi) 感謝分享!
    啟航國際教育
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 1201 點
    下載積分: 3443 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2010-08-12
    最后登錄: 2016-07-02
    查看啟航國際教育的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-11-03 06:11
    這個問題我都遇到過,見怪不怪了!
    taiwan_kkk
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 37927 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2014-07-19
    最后登錄: 2018-10-21
    查看taiwan_kkk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-11-03 10:34
    我是沒遇到

    可以學習一下你們的經驗
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-11-03 12:18
    真是奇事。

    設置參數的時候要分CH1 CH2,可能樓主也注意到了

    此外還有一種可能,232ADP市場上賣的有盜版貨。。。
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    15920589444
    級別: 略有小成
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 169 個
    工控威望: 337 點
    下載積分: 3328 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2011-10-13
    最后登錄: 2021-08-25
    查看15920589444的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-11-03 18:57
    我沒有在一臺PLC上用過兩個232 一般都是一個232一個458
    尹夢超
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 258 點
    下載積分: 6826 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2012-05-24
    最后登錄: 2024-12-17
    查看尹夢超的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-11-03 21:09
    CH1 CH2只是在軟件設置里面設置通訊格式而已,實際效果適合D8120 和D8420是一樣的,不過我個人比較喜歡給特殊寄存器賦值
    15278331899
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 95 點
    下載積分: 7636 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2020-10-24
    最后登錄: 2024-10-15
    查看15278331899的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-06-18 09:06
    我今天使用了,這個模塊,沒有出現樓主出現的情況,使用RS2. 指令一次點亮,高興