美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-12 18:28
用一個檢測開關,可以檢測流水線的運動物品嗎,高手幫我看看這這路,那里需要改進。付上工藝程圖與電路圖
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-12 20:33
怎么沒人幫我解答一下
廣州、榮開
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 7909 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-05-23
查看廣州、榮開的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-13 00:12
搞這么復雜吖,,用接近開關常閉的,跟時間繼電器線圈串聯,,有物體經過時,時間繼電器斷開,計時中斷,當沒物體時,超過設定時間,時間繼電器動作去自鎖中間繼電器再驅動報警器
珠三角、工業機器人群54046672
wangwenrenl
wangwenrenl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 862 點
下載積分: 52168 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2024-12-19
查看wangwenrenl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-13 03:59
這個線路,KA1不能自鎖,因常閉點要先斷開,常開點才能閉合自鎖,KA1只會吸一下后馬上斷開
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-13 10:19
試試這個.......
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-13 10:58
引用
引用第4樓kyy80于2014-11-13 10:19發表的  :
試試這個.......

這個才是可行的,樓主那個圖是錯的
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-14 09:04
有一種像接近開關一樣的電子速度繼電器。
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-14 09:21
高手在民間啊,弄個小點數PLC,就好弄多了!
renlei0806
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 469 點
下載積分: 14829 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2024-03-04
查看renlei0806的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-14 10:37
采用對射傳感器試一下!
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-14 11:11
用個斷電延時的時間繼電器好象就可以了吧,不用中間繼電器
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-14 13:22
接近開關斷開時,就接通計時,超過1.5秒就報警,規定時間內時就復位從計時
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-11-15 15:23
引用
引用第9樓bigluo于2014-11-14 11:11發表的  :
用個斷電延時的時間繼電器好象就可以了吧,不用中間繼電器

斷電延時不可行,需要3秒以上的通電時間用于充電。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go