lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
車間皮帶電機始終運行在3HZ左右,電機電流高,變頻器是施耐德ATV31系列的,變頻器老故障提示過流報警停機,有什么參數可以降低電流呢,讓變頻器別報警了,但是電機還必須在低頻下運行。 如何解決低頻電流高的問題, 三菱的變頻器我試著修改轉矩提示參數,電流就降下來了,但是施耐德的我修改轉矩參數,怎么就不好使呢,輸出電流沒有變化。 |
---|---|
|
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
|
有專用的重載變頻器,就不會報警 |
---|---|
|
yan2002
級別: 探索解密
|
一般情況下,在一定的頻率下,降低電機的轉矩就是降低電機的電流,試著找找這個適合你們的參數值。如果皮帶電機用的是V/F 運行方式,試著找一找提高變頻器啟動的電壓值;另外變頻器的過流報警一般是150%,看看是不是達到了這個值,如果沒有舊報警的話,試試能不能屏蔽掉這個報警參數。 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
原先設計的問題,導致的現在的后果,減速機領導是不打算換了,說浪費錢,讓調變頻器,雖然知道這事不太靠譜,這不問問大家,從變頻器方面能不能解決這個低頻電流高的問題。變頻器是ATV31系列 |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
|
把變頻器的過流報警功能去掉,具體你找一下是哪個參數號,一般變頻器都有這個功能! |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
|