心如止水0813
級別: 探索解密
|
現我用帶模擬量輸出的溫控表,溫度設置130度它總是過沖到140多度而且久久不下來 PID參數該怎么調 求大神指導! |
---|---|
|
黃猛
級別: 略有小成
|
這個要看具體的溫控說明來調。估計是你的溫度上下限值沒調好。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
1、你確認是不是PID模式,不是位控模式 2、你的溫度是波動還是超高? 3、參數設置必須與你的設備性能匹配,主要取決于你的設備溫升速度, 樓主留言:是PID控制啊是超高,溫度還降不下來! |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
如果接線正確 檢視OUT値,當溫度到達設置溫度時,OUT値是上升或下降? OUT値上升: 表示設定或儀表異常。 OUT値下降: 溫度卻持續上升,但最後會緩慢下降。表示PID有在控制。 建議將P値調大看看。 |
---|---|
|
659888714
沒有所謂失敗,除非你不再嘗試。
級別: 略有小成
|
這個問題兩下子說不清楚的。 |
---|---|
|
zhuping
級別: 略有小成
|
這個問題真一下子說不清,要根據具體情況來調 |
---|---|
|
gufan8099663
級別: 略有小成
|
一般儀表都帶有自整定功能的,自整定下就好了!整定的時候數值會變化大點,但是整定完成之后基本就很穩定了 |
---|---|
|