樓主  發表于: 2014-12-19 09:10
    目前有臺機器沒有人機界面,只有三色燈,紅黃綠三種顏色,報警內容我有個想法是做到三色燈上,比如有報警的時候紅燈亮,這樣黃綠組合可以查找四種報警內容,但我又一想這樣做,會很混亂,因為綠燈還用來指示運行。哪位有什么成本低的方法提示一下,人機除外。
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-24
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-19 10:08
你所值的是在運行的時候,出現警告情況,不需要停機,只需要提示就可以了嗎?

如果是,建議 你綠燈一直是亮的,黃燈是閃爍即可!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-19 10:28
       理論上是可以的,實際使用會讓你煩躁的。因為要讓一般操作人員區分指示燈的組合組態是一件非常困難的事情,只所以這么說是因為我曾經也做了這樣的“傻事”。雖然我在做完以后寫了指示燈組態對應故障表,但是這樣的做法有多少人去記這個表呢?到頭來還是電話咨詢,搞的你煩躁。 任何操作都是越簡單越好,不要拿自己尋開心。
樓主留言:
真誠感謝!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-19 11:05
暈,人機有報警狀態顯示,干嘛還要燈啊,直接出字告訴當前狀態
樓主留言:
沒有人機界面的
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-19 11:10
在面板上面做幾個報警指示燈不就好了,什么報警標簽寫好,既省錢而且明了,除非維護的不認識字
樓主留言:
真誠感謝!好的,我到時候就這樣做,感謝
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-19 11:26
可以弄很多種狀態出來哦,比如常亮,閃爍,閃爍頻率,三個燈的組合、、、,每種指示一個狀態。
樓主留言:
這個我想了很久,就算是我自己,時間長了也記不住了,而且那樣會把燈弄的很亂
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-19 11:46
想那么復雜  你 以為是考試啊  誰知道你 組合的燈是 什么意思啊
上面的 說的 對 搞幾 個 指示燈 寫幾個 字 一看 就知道
樓主留言:
真誠感謝!
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-25
查看huamantang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-19 14:15
感謝各位獻計獻策,因為這是原型機,我在設計初并沒有考慮到這方面的內容,到時候看實際情況吧,只能自己打孔安裝指示燈了,感謝各位提醒。
liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 42235 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-01-16
最后登錄: 2024-11-15
查看liudongtian的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-23 16:19
能否使用數碼管呢?可以顯示故障代碼啊,根據故障內容定義故障代碼不就好了嘛
4687579587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 750 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-11-29
查看4687579587的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-23 16:39
可以用指示燈和三色燈組合起來用
學習學習~~