taotaoba
級別: 略有小成
|
各位大俠:你們plc外部輸入的急停和停止按鈕都是使用常開還是常閉。我一直使用常閉點。昨天參加技師口試,監(jiān)考老師說我把他們以前的教學顛覆了。估計掛了。上圖 |
---|---|
|
守護北辰
級別: 論壇先鋒
|
這個真不知道有什么規(guī)定,急停和停止按鈕我喜歡用常開,然后線圈的常閉串入運行中!! |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
急停按鈕,限位開關,必須用常閉。因為動作時,常開不一定能接通,常閉一般都能斷開 |
---|---|
|
龍云浪子
級別: 工控俠客
|
控制回路等外部接線用常閉,確保線路故障時無法運行或者可以可靠斷開,這就是“失效安全”原則。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
OK 緊急情況下可以剪斷控制線來實現(xiàn)急停。 |
|
---|---|---|
|