美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小小黑人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 737 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2015-06-26
查看小小黑人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-17 23:17
我使用的是 S7-200,6ES7 214-1BD23-0XB8(CPU224)。通信的時候總是提示說所選設備不存在
使用的是USB轉九針的通訊線
[ 此帖被小小黑人在2015-01-18 20:41重新編輯 ]
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-18 06:36
西門子200支持的波特率是  9.6  19.2  187.5,你設置的是哪個?編程電纜有原裝和國產的,原裝支持所有波特率,而國產的不支持187.5,PPI 電纜在PG/PC設置為PC/PPI  cable(PPI)可以自動搜索PLC波特率,如果你的是MPI電纜則設置為PC Adapter(PPI)波特率必須設置的與PLC相同,即不能自動搜索波特率。PPI電纜在安裝軟件時即自動安裝了驅動程序不需要另外安裝,但MPI電纜必須另外安裝電纜驅動。如果你的PLC不是第一次建立通訊,不是默認的9.6kbps,而你現在PLC波特率使用的是187.5,而你的電纜是國產則不能建立通訊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(6666912)
  • 永遠年輕
    小小黑人
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2015-01-17
    最后登錄: 2015-06-26
    查看小小黑人的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-01-18 20:12
    我用的是USB轉九針的電纜,就我還看不到去哪里選擇設置波特率
    bobbzp
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 109 個
    工控威望: 404 點
    下載積分: 5949 分
    在線時間: 282(小時)
    注冊時間: 2006-08-11
    最后登錄: 2024-12-19
    查看bobbzp的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-01-18 20:55
    訪問路徑設置的不對
    bobbzp
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 109 個
    工控威望: 404 點
    下載積分: 5949 分
    在線時間: 282(小時)
    注冊時間: 2006-08-11
    最后登錄: 2024-12-19
    查看bobbzp的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-01-18 20:59
    選擇路徑PC/PPI cable(PPI)
    weisongyuan
    永遠年輕
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 10123 點
    下載積分: 3163 分
    在線時間: 485(小時)
    注冊時間: 2013-08-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看weisongyuan的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-01-19 06:53
    [從你的截圖看到 你的軟件安裝有問題吧 ,安裝后在設置PG/PC接口會有路徑PC/PPI cable(PPI),打開你的設置PG/PC接口會到attachment=131491]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小黑人) 真誠感謝!
  • 永遠年輕
    weisongyuan
    永遠年輕
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 10123 點
    下載積分: 3163 分
    在線時間: 485(小時)
    注冊時間: 2013-08-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看weisongyuan的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-01-19 07:16
    看我上面截圖,你的端口設置中根本沒有路徑PC/PPI cable(PPI),這個在安裝編程軟件的時候就自動安裝的無需另外安裝,如果你另外安裝了MPI驅動,則會自動添加,在“設置PG/PC接口”會看到:PC Adapter (PPI)、PC Adapter (MPI)。使用MPI電纜就要設置為PC Adapter (PPI),同時設置通訊波特率。PC Adapter (MPI)用于300/400PLC,不能用于200
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小黑人) 真誠感謝!
  • 永遠年輕
    wuwm_1974
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 3007 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2014-11-28
    最后登錄: 2020-11-10
    查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-01-19 08:57
    你的電腦是什么操作系統啊?你安裝的200軟件沒有PPI通訊電纜的驅動。
    你的圖片顯示的是PLC有以太網模塊,設定好IP地址后與PLC通訊的。
    可能你的軟件需要重新安裝,下載個直接安裝版的SP9看看吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小黑人) 熱心助人!
    小小黑人
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2015-01-17
    最后登錄: 2015-06-26
    查看小小黑人的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-01-19 22:23
    我在“為使用的的接口分配參數”那里,是沒有PC/PPI這個選項的,去下面“接口—添加/刪除”那里就有,但是手動添加了后,在"為使用的接口分配參數"那里還是沒有顯示PC/PPI這個選項。。。這是為什么呢
    weisongyuan
    永遠年輕
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 10123 點
    下載積分: 3163 分
    在線時間: 485(小時)
    注冊時間: 2013-08-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看weisongyuan的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-01-20 01:04
      [attachment=131531]
    看右面  已安裝  欄目是否有PC/PPI路徑如果沒有 再看左面是不是有。如果你的軟件安裝正確的話是不需要  添加/刪除  操作的。軟件安裝好后  路徑自動出現在右側“已安裝”欄目。再不行的話 你直接給我你的郵箱 我發給你一個  SP9 的  我一直用的很好
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小小黑人) 真誠感謝!
  • 永遠年輕