whshxt
級別: 探索解密
|
大家好,今天向大家求教了。今天維修一暫存機時,原本問題是在板堆積時,暫存機就會上升,進行暫存。但是實際中不行,手動可以讓暫存機上升,下降。自動是時,監控程序,輸出正常,量下降接觸器電壓只有15v本應是24v左右。單獨量開關電源,正常。也為發現有短路,最后更換了開關電源,設備正常。因為沒有電子負載,故也沒辦法測試電源輸出的電流。[就想問問大俠們,怎么用最簡單的辦法區別是短路還是電源自身的問題? |
---|---|
|
seemy51
級別: 探索解密
|
這個我們也見過,個人讓為是電源自身的容量不夠,加大電源的容量就好,若是短路,電源模塊有短路保護,自動會關閉電源輸出,在我們的剪床上就出現過瞬間短路,平時電壓正常,經常報警伺服異常,也未查出問題,增加一個電源模塊,問題同樣出現,最后排查,更換線路后才正常。 或者你也可以把電源輸出電壓適當調高,以滿足其接觸器需求。 第二個就是加大輸出的線路,降低線損 |
---|---|
|
whshxt
級別: 探索解密
|
多謝大俠的回復,我是具體想問下,怎么能很快的發現問題的所在,在沒有更換新電源前,怎么簡單的檢測電源容量不夠。 |
---|---|
|
seemy51
級別: 探索解密
|
電源出來有24V,到未端便只有18V以下了,就是容量不夠的表現。若提高出來電壓,未端電壓也會相應提高。 更換電源出力線,更換大容量電源~ |
---|---|
|
whshxt
級別: 探索解密
|
多謝了,那怎么快速判定是短路,因為你說的短路會讓電源輸出指示燈不亮的情況在我維修的情況中很少見。還有就是怎么快速找出短路的點,好像也有人問過,大俠有好辦法沒?主要是公司的生產線柜子多,接線盒多,生產線長,感應器多,變頻器就有98臺。要是逐步拆,那估計領導要發飆了。 |
---|---|
|
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
|
這個是開關電源的問題 測量也很簡單 找個24V汽車燈泡 或兩個12V燈泡串聯 再用短一點 粗一點的兩根線 把燈泡接到開關電源輸出端 測一下輸出端電壓 如果此時電壓比空載時低很多 說明是開關電源帶載能力下降 原因多數都是內部濾波電容失容 換之既可 |
---|---|
|
whshxt
級別: 探索解密
|
8樓的大俠,我想問下,你24v燈泡的功率多大?是大小容量的電源都可以用同功率的燈泡嗎?還有怎么快速找出短路點,大俠有何高見,關鍵要簡單,工廠沒那多儀器。 |
---|---|
|
zhou196311
級別: 探索解密
|
一般控制小繼電器的開關電源為DC24V,5~10A。可用一10A的電源接好線,220V接好插頭,DC24V用鱷魚夾接線。檢測時將可疑電源+24V端拆下,用鱷魚夾夾好,用絕緣套套好。底線不用拆下直接用鱷魚夾夾好。通電,即可試出是否電源故障。 |
---|---|
|