美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

15850835542
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 3595 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2021-09-26
查看15850835542的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-27 13:25
我想讓風扇開機就啟動,風扇的保護電路怎么設計好,希望能有前輩指導,(是否有經濟又安全的方法),使用繼電器輔助出點的話,兩路都加保險嗎
[ 此帖被15850835542在2015-01-27 13:47重新編輯 ]
常熟崴立
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-27 13:34
這個問題可以參考機柜的空調控制原理,即溫度到達設置值啟動電柜冷卻風機。
一般電柜風機都是百瓦級的,電流也在mA級的,選擇小型斷路器即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(15850835542)
    bztongyong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 325 個
    工控威望: 483 點
    下載積分: 61835 分
    在線時間: 821(小時)
    注冊時間: 2013-06-10
    最后登錄: 2024-12-21
    查看bztongyong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-01-27 13:39
    說的太籠統了吧,如果想做到PLC里的話,占用一個輸出點,如果沒有就用交流接觸器的輔助常開觸點。至于保護嘛,加個合適的保險。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(15850835542)
    lipingsr
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 419 點
    下載積分: 1223 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2013-12-01
    最后登錄: 2024-10-29
    查看lipingsr的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-01-27 14:11
    控制電路得電,冷卻風扇運行,風扇與控制電路共用保險或空開
    gc007008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 2284 分
    在線時間: 192(小時)
    注冊時間: 2013-07-11
    最后登錄: 2017-04-01
    查看gc007008的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-01-27 16:22
    電氣柜很大嗎?24V的靜音風扇不就搞定了?稍復雜的柜子,我一般是雙24V電源,每個電源接獨立保險,一個電源主要給PLC ,傳感器供電,另一個給HMI,風扇,電磁閥等負載供電,用熔斷器做保護
    泡桐樹
    交流與合作。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 361 點
    下載積分: 973 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2014-04-15
    最后登錄: 2021-06-04
    查看泡桐樹的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-01-27 23:45
    接上電源,風扇一直轉就行了啊。
    yushli2002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 433 點
    下載積分: 23052 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2010-09-06
    最后登錄: 2024-12-18
    查看yushli2002的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-02-06 17:11
    用一個溫控器控制風扇,開關就在門上裝個微動開關。門開時風扇停止,門關時就用溫控器控制風扇。