15850835542
級別: 工控俠客
|
控制柜內有發熱量很大的變頻器,柜內安裝了散熱風扇,有何種方法給風扇做報警顯示到觸摸屏上顯示風扇是否在工作,這個報警是在風扇得電而不工作的情況下。求指導(有何經濟實惠的方法) |
|
---|---|---|
|
luyushen
呵呵噠
級別: 探索解密
|
換個想法,可以監測變頻器的溫度,只要超高,那給PLC一個輸入,顯示在觸摸屏上就可以 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
風扇處電源并聯繼電器,繼電器觸點做為風扇有電的信號輸入PLC,風扇出風側增加風壓開關,風壓開關的信號進入PLC就行了,剩下的就是編程了。 |
|
---|---|---|
|
今生無緣
級別: 略有小成
|
1.用風壓開關;2.出風口裝百葉,檢測百葉位置;3.有反饋信號的風機;4.低成本可用光電開關或微動開關檢測(如出風口掛一飄帶)。5.最常用的方法是監測柜內溫度。 |
---|---|
|