powerdvd77
級別: 探索解密
|
s7200 224xp編了個MAP庫程序用于送料機,pto脈沖輸出,見附件。在下經驗不足,使用中發生問題,就是每次斷電再重新上電后程序不能運行,但是把程序重新下載一遍后就可以工作,請高手幫我分析下,謝謝! |
---|---|
|
powerdvd77
級別: 探索解密
|
謝謝關注,外電路只是接了幾個傳感器,按鈕和線圈,再就是連接伺服驅動器。我覺得問題應該是出在程序上,因為我當時試過把其它所有非脈沖相關的語句都去掉了,還是不行 |
---|---|
|
powerdvd77
級別: 探索解密
|
拜托說的具體點!!我嘗試過多重方法,都不好用 |
---|---|
|
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
|
系統塊 斷電數注保持 字節偏移量里面是0 。。。。。。。。。。。。 |
---|---|
|
powerdvd77
級別: 探索解密
|
謝謝!我偏移量和單元數目都做過很多試驗,全都從0開始試過,從1開始也試過,單元數設為最大試過,也試過設為1000,都不好用。 另:在不斷電的情況下,將CPU開關扳至停止位置后在運行是乜有問題的,但是一斷外電源就不行,并且重新下載程序時,只需要下載3個塊中的任意一個都能恢復工作。 總不會是硬件有問題吧? |
---|---|
|
bdmogui
級別: 略有小成
|
直覺是停電保持區有邏輯上的錯誤,在線監控一下應該能找到問題根源。也可將停電保持區全部清零后斷電再上電看問題能不能排除 |
---|---|
|