andy_gao
級別: 略有小成
|
RT,或者CIF11,求大俠解答,現在手頭上沒有CIF01,只有CIF11,用CIF11沒有成功 |
---|---|
|
wang551615
級別: 工控俠客
|
CIF01 可以 cif11 沒有試, 下載線早的時候我發過! http://m.le-linge.com/read-gktid-17616.html |
---|---|
|
wangsanhuzi
需要我幫忙的加qq207294234 畢業設計可幫忙
級別: 工控俠客
|
選cif11就行 選SYSMAC WAY 設定驅動里面的格式 第一次連接的時候默認就行 PLC程序里面的設置注意一下下載的時候可以先別下載設置 可以繼續追問 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
andy_gao
級別: 略有小成
|
具體應該怎么接線,和設置呢,請詳細解答一下,謝謝,我現在有CIF11和232轉485/422轉換器 |
---|---|
|
wangsanhuzi
需要我幫忙的加qq207294234 畢業設計可幫忙
級別: 工控俠客
|
接485+和485-還有GND 詳細說明可以查看手冊 cif11好像是薄碼1和4 PLC上不用撥開始的時候設置就選默認就行 |
---|---|
|