美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-21 20:09
稱重傳感器使用變送器有響應延遲嗎?伺服電機在行走過程中捕捉某個位置的當前重量,稱重傳感器是1Kg的。期望精度是1g。我原計劃是用三菱的模以量轉換的,傳感器經過變送器輸出 0-5V的信號。由于受PLC的處理速度影響,相同的產品每次測出來的結果不一樣,誤差大。想換處理速度更快的其他牌子PLC使用中斷控制,可是有人反對,說變送器也存在延遲,想用PLC直接去讀稱重傳感器輸出的10mv的電壓信號不經過變送器了。聽說西門子的能讀到毫伏??,,,我就是想問一下稱重傳感器經過變送器應該不存在延遲吧?現在就是要求處理速度非常快。    

謝謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-21 20:17
變送器延遲應該不大,因為變送器其實就是將信號放大,不是變送器有延遲,而是模數轉換有延遲,高速的高精度AD芯片非常貴。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-21 20:25
引用
引用第1樓tingfenghu于2015-03-21 20:17發表的  :
變送器延遲應該不大,因為變送器其實就是將信號放大,不是變送器有延遲,而是模數轉換有延遲,高速的高精度AD芯片非常貴。


看了一下基恩士的PLC,它的處理速度非常快,而且它AD模塊有直接刷新功能,分辨率也很高,0-5V  對應(0-2000)了。但是估計基恩士的PLC 也不便宜了!
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9564 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-12-23
查看工控無涯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-21 21:03
主要是AD采集時轉換的延遲,,,永宏PLC+6AD單極性0-10V對應0-8191,,雙極性0-10V對應0-16383--最大分解能力0.3豪伏
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
youxuemin888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 113 點
下載積分: 834 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-03-20
最后登錄: 2015-04-02
查看youxuemin888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-21 21:11
我一般用稱重儀表和PLC通信
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-22 11:13
你這個問題可能不是延不延時,倒是“伺服電機在行走過程中捕捉某個位置的當前重量”這個部分不好處理。
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 769 點
下載積分: 5148 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-12-19
查看ysz0377的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-22 12:23
稱重儀表的BCD通訊反應迅速。
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
ww168tech
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 247 點
下載積分: 3670 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-12-04
最后登錄: 2023-07-17
查看ww168tech的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-06-03 21:25
實時肯定是不可能的,只能說盡量提高采集速率,比如你伺服移動速度1mm/s,若采集速度為100hz,那么每移動0.01mm就能取到一個力值,這樣想來誤差也不會有多大
若你伺服移動速度越高,那所需要的采集速度就越快,具體你衡量吧,用plc的話,模擬量采集模塊速度快是快點,但精度肯定不夠高,可以選專用的稱重模塊,不過精度高是高了,采集速率就高不起來了