朱建明1
級別: 正式會員
|
新手,有個問題困擾求助。 1,脈寬VW100里面的值應該是多少,假如是輸出值VD8乘上1000,vD8可以對應是0.0-1.0的實數,那么VW100是0.0-1.0乘以1000得到脈寬是0-1000.而主程序網絡2,脈寬大于或者等于1000才接通Q0.2.如果程序已開始下載后,脈寬小于周期1000怎么導通?不導通就不能加熱。這個程序是不是錯了?請解釋謝謝。 |
---|---|
|
朱建明1
級別: 正式會員
|