美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-11
查看李磊88的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-04-11 19:51
我買個電機保護器試一試,帶電流上下限輸出,帶4-20MA輸出的,謝謝大家這么關心我
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-04-11 20:54
現在我很少使用熱繼電器  使用 “電動機綜合保護器” 就可以對電機做可靠的保護,缺相可以立即動作停止電機工作,對電機電流的過載控制可以調節:在多少電流動作、過流延時時間也可以設定
永遠年輕
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8090 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-19
查看zhou196311的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-04-12 19:41
可以,55kw的電機,裝熱繼電器也需用互感器,大熱繼電器串到主回路,故障率較高。
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-04-12 22:09
你這種活我有做過,只要一電流變送模塊就行,輸出10V直接控制變頻器變頻頻率,不需要經過PLC
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
臺達520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 101 點
下載積分: 10413 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2018-01-24
查看臺達520的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-04-13 01:53
裝個電機綜合保護器也可以呀。
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-11
查看李磊88的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-04-13 11:40
我這幾天也一直想用一電流變送模塊,沒有用過,買個試一試,謝謝大家幫忙
liuhaishui
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 55492 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2015-01-22
最后登錄: 2023-07-30
查看liuhaishui的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-04-13 16:09
我欣賞樓上的方法,用一只~5A的巡檢儀是保護,加輸料控制一條龍的性價比最高的方案!
血戰到底
qjpasll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 173 點
下載積分: 558 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2024-12-11
查看qjpasll的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-05-08 18:21
控制線路上應該裝過載保護器
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-05-17 09:01
能否把復雜問題簡單化了,上料機上裝一個變頻便可,成本輕還好用。
工控一家人 (老薛)
520xht
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 161 點
下載積分: 542 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2015-05-17
最后登錄: 2024-07-24
查看520xht的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-05-17 22:45
我公司很多75Kw的也沒有說經常壞啊,反而燒接線端子多
可樂一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 227 點
下載積分: 13292 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2016-06-01
查看可樂一天的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2015-05-19 17:59
支持6樓的方法,電流繼電器輸出觸點可以直接控制變頻器開關機,這樣很難燒電機。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go