13556168964
級別: 正式會員
|
剛接到別人辭工的轉給我的項目,他用的三菱FX3U系列配FX2N-2AD模塊接加熱爐處理機熱電偶能模擬溫度數值輸入觸摸屏顯示嗎?求各位大神幫幫忙講講 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
能。用標點就行。 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
FX2N-2AD能處理熱電偶信號?那還要4AD-TC干啥?請恕我愚昧。。。。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
熱電偶電阻信號,2AD是直接接收不了的。 除非中間加一個變送器,把熱電偶電阻信號,轉成0-10V或者4-20MA這樣的。 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
靠,熱點偶信號是非常微弱的信號,必須利用變送器放大,或者專用模塊,你現在是模擬量模塊,那么你加個變送器,吧溫度轉成0-10v就可以 |
|
---|---|---|
|
fyang528
學習、學習、再學習!
級別: 網絡英雄
|
硬件決定軟件 |
|
---|---|---|
|