美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
技在心中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 154 點
下載積分: 2793 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2016-11-01
查看技在心中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-21 21:15
我廠十多臺設備溫控器是老指針表,溫控器更換成匯邦繼電器輸出的智能K型表。還是有十五度左右的誤差。現在懷疑選擇K型熱電耦不夠準確。溫控范圍在0---250度。多謝大家給好方法,好意見!
mecdqmecdq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 137 點
下載積分: 5928 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2015-03-12
最后登錄: 2015-07-05
查看mecdqmecdq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-21 21:21
這個誤差太大了吧,是不是參數什么不對,所有的表都差十五度?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6713 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-21 21:36
你原來的溫控器使用哪種感溫器(熱電偶還是熱電阻)?

通常K型熱電偶使用在500~1000攝氏度范圍為好,你的0~250攝氏度最好采用熱電阻(鉑電阻)。
技在心中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 154 點
下載積分: 2793 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2016-11-01
查看技在心中的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-21 21:58
原來是熱電耦。熱電阻用K型的?
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-22 07:39
能問一下,溫度是偏大還是偏小嗎
干到老,學到老
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-22 08:13
塑料擠出機溫度0~250度夠了,k型熱電偶沒問題,請查一下原來的熱電偶是否確定是k型的,必要是把熱電偶更換了,反正k型熱電偶也不值錢的。
工控一家人 (老薛)
520xht
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 161 點
下載積分: 542 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2015-05-17
最后登錄: 2024-07-24
查看520xht的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-22 12:48
我公司幾千臺擠出機也就用的熱電偶,沒說有多大問題
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-22 16:33
匯邦繼電器輸出?
改成SSR輸出,繼電器輸出這么大的誤差很正常
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-05-23 12:59
換PT100吧。
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-05-23 14:38
如果確認儀表與熱電偶對應沒錯的話,建議找一個準確點的溫度計測量一下實際溫度,實測誤差可通過手動修正,應該可以的,這個溫度要求不是太高的。
工控一家人 (老薛)
yzc110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 228 點
下載積分: 29001 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2008-05-10
最后登錄: 2024-11-24
查看yzc110的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-05-24 07:49
如果智能機,啟用自整定,應該就ok.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go