美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zzqforever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1232 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2016-05-10
查看zzqforever的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-18 11:55
各位大蝦好,本人剛學三菱PLC,在練習編寫程序遇到一個計數問題,請指點一下,謝謝

圖片是我編寫的程序,實現的功能是需要Y1,Y2輸出時都要計數,但是現在Y2輸出時不計數,我知道是T2沒有復位導致C1在Y2輸出時不能計數,但是我不知道在什么位置復位T2,才能是程序正常,謝謝
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 205 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看zhou1211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-18 13:47
T2一直閉合,T3來的時候記不到,
syhfchyn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 190 點
下載積分: 519 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2024-12-09
查看syhfchyn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-18 16:57
T2接通后一直閉合 C1就計數10次 T3在此處就沒作用了。可以用兩個計數C1 C2分別對應Y1 Y2的輸出
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-18 17:49
分別用T2、T3上升沿計數C1就可以了
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-18 17:50
記得要把計數器清零
zzqforever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1232 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2016-05-10
查看zzqforever的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-20 09:42
謝謝樓上的兄弟,特別感謝三樓,剛學不怎么了解這個上升沿的作用,謝謝!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-20 10:31
計數一般用上升沿,或者incp也可以
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/